 ==> 氣動調節閥在生產過程中的調試檢修<==
  一、調節閥在現代化工廠的應用
        調節閥與其他儀表配套使用,可實現生產過程中流量、液位、壓力、溫度等工藝參數與其他介質如液體、氣體、蒸汽等的自動調節和遠程控制功能。其中氣動薄膜調節閥作為自動調節系統的最終執行機構,起著十分重要的作用,調節閥應用的好壞直接關系著生產的質量與安全。
        二、調節閥的常見故障、原因分析及解決方法
        (1)調節閥不動作。原因:沒有信號壓力或膜片裂損、膜片漏氣,膜片推力減小;閥芯與閥座或襯套卡死,閥桿彎曲等原因使調節閥不能動作。解決方法:將信號線、氣源接頭連接牢固或者更換膜片;調直閥桿或者更換閥桿。(2)調節閥動作正常,但不起調節作用。原因:閥芯脫落或管道堵塞。解決方法:閥芯脫落的將閥芯與閥桿連接牢固,管路問題的聯系主管部門疏通管路。(3)調節閥動作遲鈍或跳動。原因:密封填料老化或干枯使閥桿與填料的摩擦增大;閥體內含有粘性大的污物以及堵塞、結焦等情況出現;膜片及“O”形密封圈等處泄漏也。解決方法:更換密封填料,重新調整;清除污物、結焦等;緊固膜頭,或者更換膜片、O型圈。(4)調節閥不穩定或產生振蕩。原因:調節閥徑選擇過大;單座閥介質在閥內流動方向與關閉方向相同。閥芯與導向套嚴重磨損。解決方法:更換閥徑合適的閥門;調整閥門方向;改善結合面(研磨)或更換閥芯、導向套。
        三、調節閥典型故障維修方案
        以“調節閥動作正常,但不起調節作用”故障為例闡述維修方案:某化工廠氯乙烯車間,使用閥門為川儀十一廠的單座調節閥。此生產線年產10萬噸塑料顆粒,氯乙烯車間的壓縮、轉化、分餾工段有兩套生產線。除壓縮外,轉化和分餾工段都大量使用調節閥,每一個調節閥的工作環境是完全不同的,而每一條管路上通常都只有一個調節閥,有些調節閥旁邊還設有旁路,可以通過手動閥門控制。如果調節閥出現故障,可以開啟旁路閥,保證正常生產。所以,在拆檢前,要仔細分析該調節閥的故障原因,制定完善的維修方案。
        1.檢修方法及標準。檢修方法:(1)按操作規程交出,要求置換合格,維修工攜帶濾毒罐,氯乙烯嗅敏儀,并有氣防站工作人員監護,方可拆檢閥門。(2)關掉氣源,拆下定位器及氣源管,把閥門拆開(。3)閥芯閥桿的連接,檢查閥芯閥桿的連接狀況,檢查連接銷是否可以取下,不能取下要用專用工具取,或者改孔。
        2.檢修后閥門的組裝。(1)組裝前應對閥門的全部元件進行一次清理檢查,組裝順序應自下而上,加入的墊片應涂潤滑脂,加入的填料要充實均勻。(2)所有緊固螺栓和填料裝配前都應涂上潤滑脂,利于下次檢修和潤滑。
        3.閥門的調校。閥門組裝完畢后裝上定位器,氣源管進行調校。校準點不應少于5個點,0%、25%、50%、75%、100%。依次緩慢地將各點信號輸入定位器,觀察行程指針與標尺刻度是否對應,否則應進行反復調整,直至達到標準。
        4.試車與驗收。(1)閥門調校標準后裝到管線上,確認無問題后通知工藝車間,辦理交出手續。(2)配合工藝人員由現場手操改為總控操作。(3)檢查檢修后的記錄檔案資料是否齊全準確。(4)當閥門引入介質檢查填料和兩側法蘭是否泄漏。(5)調節閥正常運行72小時后,由有關技術主管簽收合格。
        5.安全注意事項。(1)維修安全注意事項:維修必須由兩人以上作業;進入現場維護必須穿戴好規定的保護用品;發現閥門出現異常需處理時,必須取得工藝人員認可,采取安全措施后方可作業。(2)檢修安全注意事項:在線使用的閥門檢修時必須辦理交出證;在線閥門解體前必須將工藝介質排放干凈,并確認不泄漏,方可進行作業;在檢修時應關閉氣源;檢修時,必須使用專用工具,不得損壞零部件;拆卸下來的零部件及裸露出來的閥體應用軟材料蓋好。(3)投運安全注意事項:投運前應通知工藝人員辦理交出手續;投運時應做到工藝和維修工作人員雙方密切配合。
        四、調節閥的拆卸工藝
        (1)切斷電源、氣源;拆除電源線及信號線再拆除各氣管;
        (2)連接氣管(經減壓閥,定值器至膜頭),設置減壓閥的壓力為銘牌上彈簧的最低工作壓力值;(3)然后拆除對開螺母,拆除后關閉并拆除氣源;(4)將指針塊和鎖緊螺母松開;(5)松開支架圓螺母,取下支架;(6)對角松開并拆除閥蓋螺母,依次取下上閥蓋、閥芯、導向套、齒形墊片;拆卸完畢后,檢查故障原因,將閥芯與閥桿重新連接。然后按照拆卸時的相反順序,對閥體進行組裝。
        參考文獻
        [1]陸培文.調節閥實用技術.北京:機械工業出版社,2006(5)
        [2]調節閥與閥門定位器.《石油化工儀表自動化培訓教材》編寫組.北京:中國石化出版社,2009
        [3]吳國熙.調節閥使用與維修.北京:化學工業出版社,1999
        [4]孫曉霞.實用閥門技術問答.北京:中國標準出版社,2009(6)
1、本文系本網編輯轉載或者作者自行發布,本網發布文章的目的在于傳遞更多信息給訪問者,并不代表本網贊同其觀點,同時本網亦不對文章內容的真實性負責。
2、如涉及作品內容、版權和其它問題,請在30日內與本網聯系,我們將在第一時間作出適當處理!有關作品版權事宜請聯系:+86-0755-61286698   http://369mro.com

    北澤閥門關鍵詞:閥門、進口閥門、上海閥門、電站閥門、工業閥門、通用閥門、化工閥門、高壓閥門、高溫閥門、深圳閥門、電動閥門、中國閥門、KITZ北澤閥門
 
深圳市北澤閥門有限公司 版權所有 公司網址:http://369mro.com
電話:0755-27575356  傳真:0755-27575356   E_Mail:bz1951@163.com  聯系人:洪先生13590250589 林小姐:18948703589  技術支持:18926005589地址:深圳市寶安區創業路海富工業區 粵ICP備10235422號
    郵編:518101    
主站蜘蛛池模板: 石城县| 延津县| 临颍县| 巴塘县| 吴忠市| 习水县| 苏尼特右旗| 澄迈县| 团风县| 慈溪市| 朝阳市| 德格县| 台湾省| 哈巴河县| 壶关县| 丰城市| 临高县| 呈贡县| 大名县| 台湾省| 辽阳市| 互助| 喀喇沁旗| 大同县| 靖安县| 新平| 梅河口市| 缙云县| 中宁县| 湖口县| 青岛市| 高唐县| 桐梓县| 巨鹿县| 茌平县| 大名县| 鄂尔多斯市| 射洪县| 乌审旗| 宁都县| 成武县|